无线电爱好网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 8083|回复: 0

怎样防开关电源输入电压突然升高?

[复制链接]
发表于 2004-1-15 13:23:40 | 显示全部楼层

怎样防开关电源输入电压突然升高?

我有一开关电源使用环境不好,附近有一小炼钢厂,半夜老是因中频炉谐振而使交流输入老是窜高一倍以上,至使开关电源模块老是损坏,不知有何方法可以在这种情况下保住电源模块.谢了!
发表于 2004-1-16 00:42:51 | 显示全部楼层
加一成品滤波器?
发表于 2004-1-16 11:44:59 | 显示全部楼层
市场理每一个铁磁谐振的普通稳压器就可以了
发表于 2004-1-17 11:12:46 | 显示全部楼层
在模块前端加嵌位电路
发表于 2004-1-19 15:07:43 | 显示全部楼层
一般微机的电源可以在150V-250V的电压范围内正常工作,可以在你的微机电源接口处接入一个输出0V-250V/500W的磁饱和式交流稳压器,将其的输出电压调至150V左右,先对不稳定的220V市电进行一次稳压。如果你觉得有必要,可以在磁饱和式交流稳压器前后端都加上杂波滤波器。
发表于 2004-2-11 18:30:54 | 显示全部楼层

回复:怎样防开关电源输入电压突然升高?

[face=黑体][/face]
在输入端加一压敏电阻加共模电感不就解决了吗???????????????
[emb4][emb4][emb4][emb4][emb4][emb4]
发表于 2004-2-13 17:34:35 | 显示全部楼层

回复:怎样防开关电源输入电压突然升高?

以下是引用sailboat在2004-1-15 13:23:40的发言:[br]我有一开关电源使用环境不好,附近有一小炼钢厂,半夜老是因中频炉谐振而使交流输入老是窜高一倍以上,至使开关电源模块老是损坏,不知有何方法可以在这种情况下保住电源模块.谢了!

电压升高一倍是供电公司的问题,应该找他们解决。
还有个无奈的办法:压敏电阻加保险丝。当电压超过压敏电阻的阀值时,把保险丝烧断。
发表于 2004-2-13 19:59:04 | 显示全部楼层
可能是大的变压器三相输出电源带的负载不平衡,有些大,有些小,负载大的电压低,负载小的电压高,需要找当地供电局出面解决。
发表于 2004-2-18 15:15:46 | 显示全部楼层
[emb2]如果功率不大,串连一个电阻即可解决。如果功率太大,用变压器将输入电压降低
发表于 2006-1-16 19:59:45 | 显示全部楼层
在输入端加串上一个NTC 10D9就可以了